    11月安全检查记录【完整版】

     

     四川盛马化工股份有限公司安全环保部

     4 2014 年 年 1 11 月份安全消防现场检查记录

     一、检查内容: :

     1、是否建立健全安全生产职责,是否严格执行; 2、是否建立健全车间安全管理制度,是否严格执行; 3、是否建立健全各类安全管理台账,是否如实记录; 4、是否建立健全安全操作规程,是否严格执行; 5、安全活动、安全教育开展情况,是否有记录; 6、生产设施、安全设施、特种设备运行情况及使用维护保养记录; 7、消防设施、应急器材维护保养记录; 8、工艺安全;

     9、作业安全; 10、防尘、防中毒、防泄漏; 11、安全检查及隐患排查情况,是否有记录; 12、应急管理及应急预案演练情况,是否有记录; 13、安全风险分析; 14、危险化学品库房安全管理; 15、管辖区施工单位施工作业安全条件确认情况,施工作业规程执行情况,监护人员检查情况,车间管理人员检查情况。

     16、消防系统隐患排查、防火防爆检查。

     二、检查发现问题及整改措施、整改期限、整改责任人:

     (1 1 )

     供排水车间:

     ①11 月 25 日,供排水车间生化池检维修作业现场,施工作业人员高空作业未系挂安全带,违章作业,现场监护人员不制止,未监护到位。

     整改措施:加强车间监护人员培训,落实生化池检修安全防护措施。

     整改期限:2014 年 11 月 26 日。

     整改责任人:郭海林 ②11 月 23 日,供排水车间生化池检修过程中,供排水车间未定期对生化池进行气体分析,无气体检测记录,现场监护人员无监护职责与监护内容,无监护记录。

     整改措施:供排水车间严格执行《供排水车间生化池检修安全防护方案》,加强现场检查,落实安全防护措施。

     整改期限:2014 年 11 月 26 日。

     整改责任人:郭海林 ③11 月 16 日,供排水车间罐中罐管线进出口处压力表缺失,管线预留口法兰无盲板。

     整改措施:按照规范设置压力表,并定期进行检查、校验,管线预留口法兰处设置盲板,填写好《盲板抽堵作业证》。

     整改期限:2014 年 11 月 30 日。

     整改责任人:郭海林 ④氯酸钠存储仓库无危化品安全标识牌,未落实责任人。

     整改措施:设置氯酸钠安全标识牌,并落实管理责任人。

     整改期限:2014 年 11 月 30 日。

     整改责任人:郭海林 (2 2 )

     铁专线 车间:

     ①铁专线车间安全教育记录无培训效果记录。

     整改措施:安全培训教育实施后,授课人应对参加培训人员培训效果进行评价,注重培训效果。

     整改期限:2014 年 11 月 30 日。

     整改责任人:王富强 (4 4 )

     二联合车间:

     ①11 月 26 日,芳构化装置 D2900 安全阀无铅封,氮气线与物料管线“8”字盲板处存在泄漏。

     整改措施:安全阀设置铅封,氮气线与物料管线“8”字盲板处更换垫片、紧固螺

     栓,防止泄漏。

     整改期限:2014 年 11 月 25 日。

     整改责任人:高靖民 ②11 月 26 日,稳定塔区旁通调节阀处消防蒸汽胶带存在破损。

     整改措施:更换维护消防蒸汽胶带。

     整改期限:2014 年 11 月 25 日。

     整改责任人:高靖民 ③11 月 22 日,加氢装置反应器顶部防护栏存在缺失。

     整改措施:对防护栏进行维护,设置并固定可靠。

     整改期限:2014 年 11 月 30 日。

     整改责任人:高靖民 ④11 月 22 日,凝聚器调节阀处法兰无静电跨接。

     整改措施:凝聚器调节阀处法兰设置静电跨接。

     整改期限:2014 年 11 月 22 日。

     整改责任人:高靖民 ⑤11 月 20 日,加氢装置反应器区安全警示标语存在缺失。

     整改措施:恢复加氢装置反应器区安全警示标语。

     整改期限:2014 年 11 月 30 日。

     整改责任人:高靖民 (5 5 )

     一联合 车间

     11 月 18 日,醚化反应器安全阀未投用。

     整改措施:立即投用安全阀。

     整改期限:2014 年 11 月 18 日。

     整改责任人:彭志军 (6 6 )

     油品车间

     11 月 26 日,柴油罐区仪表防爆接线箱连接处脱落。

     整改措施:加强油品储罐防火防爆检查,联系仪表对柴油罐区仪表接线箱连接处

     脱落处进行修复。

     整改期限:2014 年 11 月 30 日。

     整改责任人:袁刚 (7 7 )

     机修车间

     11 月 23 日,机修车间使用电炉。

     整改措施:立即停止使用。

     整改期限:2014 年 11 月 23 日。

     整改责任人:麻长春 (8 8 )

     仪表车间

     11 月 26 日,柴油罐区仪表防爆接线箱连接处脱落。

     整改措施:对柴油罐区仪表防爆接线箱连接处脱落处进行修复。

     整改期限:2014 年 11 月 30 日。

     整改责任人:何宝