    谈话系统机房工程施工方案

    来源:网友投稿 发布时间:2022-06-09 13:48:02

    下面是小编为大家整理的谈话系统机房工程施工方案,供大家参考。

    谈话系统机房工程施工方案

     

     谈话系统机房工程 施工方案 一、 屏蔽机房施工 (一)

     屏蔽室主体结构及预制件

     屏蔽壳体外型几何尺寸:长×宽×高 16×13.6×2.80 M

      (未注单位:

     mm) 屏蔽壳体原材料及钢板厚度:优质冷扎钢板,厚度 2—3mm。

     屏蔽机房安装场要求 1、据拟建屏蔽机房的要求和机房内设备的工作条件以及建造场地的环境情况,现场勘察后,制定详细建造方案和组织施工方案,并向拟建方提出屏蔽机房建造的场地或对建筑物的要求。

     2、按设计文件在厂部组织生产屏蔽机房的支撑龙门框架结构件、屏蔽壳体,屏蔽门、观察窗等成套配件。

     3、机房安装前期对建筑墙体、地面进性平整度处理,待混泥土基础全部凝固干后及进行高强度绝缘防潮橡胶板的铺设,制作过程中严格把关,减少虚位并保证墙体平面的平整度。

     屏蔽机房主体支撑结构 1、地面龙骨按定尺下料后现场焊接,焊接完毕后即进行混泥土的浇注,浇注厚度视地面承重而定。(此项根据机房内设备工作状况而定,可以不作第二层混泥土浇注)

     2、在安装屏蔽层之前首先搭建支撑龙门框架,金属龙骨架材料采用 10#“C”型钢,金属龙骨落地力点应借助建筑墙体,从而减少整个楼层载重负荷。龙骨转接安装点与建筑墙体接触点需绝缘处理。顶部龙骨的固定采用吊拉的方式,此项屏蔽体龙骨顶部安装方法针对机房面积超过30平方米或跨度超过6米以上机房,小于此规格的机房,顶部龙骨则采用挑梁的方式,挑梁支撑力点着地。

     (二)

     屏蔽室制作工艺 1. 根据不同材料的相对电导率、相对磁导率、以及吸收损耗、反射损耗等系数值分析,本次屏蔽室屏蔽体选择以铁为基体的金属材料(Q235-C 级钢板),钢板厚为 2mm。

     2. 考虑屏蔽体材料的屏蔽效能的因素同时还兼顾电磁屏蔽室整体的机械性

     能,设计要求达到:钢板不平度≤4mm/M2,屏蔽体垂直度≤10mm,以及屏蔽体抗震≥8 级。

     3. 根据屏蔽壳体不同部位承载力的不同,而设计制作不同截面积的矩形钢龙骨作屏蔽体的加固支撑,龙骨采用矩形管依附屏蔽体钢板内壁焊接。

     4. 屏蔽体原材料(Q235-C 级钢板)加工制作成单元模块,现场按装采用熔焊工艺进行连续的焊接(Co2 二氧化碳保护焊),此种工艺确保了模块板之间接缝处的屏蔽效能与无接缝处的钢板相同,同时还能提高焊缝的抗电化腐蚀性。

     (电化腐蚀会造成降低屏蔽效能和互调效应,因为电化学反应产生的化合物是非线性的半导体物质,这会产生信号混频,导致产生新的干扰频率)。

     5. 预留波导窗、滤波器、中央空调风口及其它需要穿越屏蔽壳体线缆或设备的安装孔口。

     6. 检查各个单元模块四角的焊接点(焊接采用 COz),确定无泄露后镀锌。单元模块屏蔽体镀锌后包装搬运过程中,注意不能划伤或重力冲击。

     7. 以上工艺制作完毕后即进入现场安装工序,屏蔽壳体在出厂前最后检查、审核数量。

     8. 屏蔽壳体与大地都应作绝缘防潮处理,绝缘材料为黑色工业橡胶板厚5mm。

     (三)

     屏蔽门工艺 1、电动锁紧屏蔽门:

     1 扇左(右)开门电动密码锁紧屏蔽门:

     1 扇

     门幅尺寸:2000×1000 三层簧片。安装高度离地 300mm。

     2、结构采用铰连转动,插刀式手动式屏蔽门,双点锁紧机构,三层电磁密封簧片,簧片采用铍青铜材料加工成形经真空热处理后达到较好的弹性和耐磨性。屏蔽簧片为可拆卸式每段长 198mm ,局部如有损坏易于更换,无需专业人员维修。

     3、插刀式屏蔽门的刀口采用磁导性较好的铁基体经镀铜方式制作,使其固有的铁磁性及镀铜后高导电性能兼顾整个频带的屏蔽效能的要求。

     4、由于簧片和其接触部分(屏蔽门的刀口)均属同性材料,电位差相近,所以在互相接触点上不会产生电腐蚀,确保长时间的屏蔽效能。

     5、电动锁紧装置按装在门框上部,在门框左边装有双点斜楔锁紧机构,斜

     楔座架的运行采用滚轮滑槽结构。传动电机功率 120W,电压 220V,电流 0.9A 6、电手互换锁紧操作装置按装在门板中部,其齿轮机构大大减轻开启屏蔽门的力度,在门框左边装有双点斜楔锁紧机构,斜楔座架的运行采用轴承滑槽结构,运行平稳轻巧。

     7、电动锁紧屏蔽门设计联动开启,室内外均可操作。

     屏蔽机房处工作状态时,如出现断电或其它故障,室内开门方法:反方向旋转拧出室内手柄中间的半圆弧定位螺钉,双手把持手柄稍用力向上提,即可打开屏蔽门。正常工作中不可拧出半圆弧定位螺钉。

     (四)

     屏蔽室通风系统(截止通风 波导窗)

     屏蔽室通风系统采用屏蔽室专用通风波导窗,其插入衰减与屏蔽室 指标相应,它是由许多小波导组成的波导束,其截面形状设计制作为六角形,在同等插入衰减能力条件下,六角形波导的通道面积大于方形波导,从而扩大了通风面积,减少换气阻力。

     波导通风窗是利用波导高通滤波的原理对电磁波进行屏蔽的,即波导对高于截止频率的电磁波分别予以通过而对低于截止频率的电磁波进行衰减,其衰减量(屏蔽效能)正比于波导的长度。局部视图如下:

     截止频率:30GHz 屏蔽效能:≥100dB

     L=50mm

     W=5mm 1. 屏蔽室进出风采用换气机通过截止波导窗实现通风目的,在屏蔽壳体预定部位预留安装通风截止波导窗的孔口,波导窗与壳体焊接,并制作与换气机相符的法兰式装饰框,室内风口部位采用铝合金百页窗装饰。

     2. 波导窗规格:300×300×50mm

     42 只

      (进出风口各 12 只)。

     (五)

     屏蔽室配电系统

     电气设计施工原则 根据甲方屏蔽室使用要求及国家有关设计标准,充分考虑所设计的屏蔽室内系统的工作性质和任务,以电源供配电的质量、电气装置工作的可靠性,安全性和技术上的先进性、人员工作环境的舒适性为设计原则。

     1. 屏蔽室内设备电源采用低泄漏电流的电源滤波器,插入衰减能力与屏蔽室综合效能一致。电源滤波器测试标准符合:MIL-STD-200A 2. 屏蔽室的强电均采用机房专用滤波器引入屏蔽室 :

     电源滤波器型号:PLFz-30A

      额定电压 250V

      工作频率 50/60Hz 输入损耗 14KHz~10GHz≥100dB,最大泄漏电流 1.5A

      滤波器适应环境温度-25℃至+50℃,相对湿度<85%。

     3. 供配电系统的技术指标应符合 GB2887—89“计算机场地技术要求”中规定的 C 级标准。

     4. 电源滤波器应集中安装,滤波器前端不能有过流保护装置但可设置过载保护装置。

     5. 负荷总用电量及电源进线类别: 室内设备用电, 空调,照明及辅助用电,机房扩展备分用电。

     6. 室内电缆沟或管线走线,按要求位置配置电源插座,线缆经金属线槽暗敷引至使用点。(按现场环境和用户要求分布)。

     7. 为保障各种设备的用电安全,屏蔽室外制作一个电控箱作该机房的电源总控,内设空气开关,熔断器,指示灯,端按钮、接地线柱等。电控箱规格800×600×250mm。

     (六)

     屏蔽室通信系统及信号接口装置 光纤波导管:

     多模、单模光缆均通过专用光纤波导管引入屏蔽室内(波导管孔径 7mm)。传输装置(设备)单独制作电控箱,根据设备外型尺寸在电控箱内制作桥架。

     其它线缆屏蔽处理:

     1、在屏蔽室监控、消防系统中,模拟信号的设备线缆屏蔽措施采用屏蔽室专用滤波器接入。

     消防系统:烟感温感控制线通过消防滤波器进入屏蔽室,消防管通过波导管屏蔽接口接入,屏蔽接口孔径按消防管直径配置。

     视频信号的干扰在图象上表现为地花点和50HZ横纹滚动,对于雪花点干扰是由于传输线上信号衰减以及耦合了高频干扰所致,图象中的高频干扰的频带在8MHZ以内,采用空隙率为50%左右的屏蔽网可基本消防高频干扰,达到50%的空隙率屏蔽比较好的方法是采用带有双层屏蔽的视频电缆。

     屏蔽电缆的屏蔽层两端必须将芯线完整的覆盖起来,电缆两端的连接器外壳必须能够与电缆所安装的屏蔽体 360°电气搭接(即:与屏蔽壳体表面形成完整

     的圆周连接)。

     (七)

     屏蔽壳体接地

     屏蔽室地线的作用与制作:

     1.屏蔽地:为使屏蔽体壁面上的感应电流都能迅速入地,有效地降低壁面对地的高频电位,以避免或减小外界空间电磁波对屏蔽室内造成干扰,屏蔽体需与大地相连,形成电气通路,为屏蔽体上的电荷提供一条低阻抗的泄放通路。屏蔽地的电阻要求≤1--4Ω。

     2.保护地:计算机系统内的所有电气设备,包括辅助设备,外壳均应接地,使外壳上积聚的电荷迅速排放到大地。

     3. 接地线采用 BVR1X35铜芯线,通过铜钢过渡带与地极相连,在布线过程中应严格保持绝缘,不允许有断点,在一定间距内应有明显标记。

     4. 屏蔽室内等电位接地:在室内区域内地板支架与配电柜的地线排用一定规格的导线相连,防止高频产生的静电荷高电位积蓄,对人体及设备的损伤。

     (八)

     室内装饰 机房楼层及现场实际情况

     装修主要材料的选择 根据《电子计算机房设计规范》室内装修要求,所选材料材料应为(燃烧性能等级A)或难燃烧材料(燃烧性能等级B1)

     1、顶:选用铝合金吸音微孔板(燃烧性能等级A),其规格为方板或条形板,内衬黑色吸音阻燃纸,该吊顶板不起尘不吸尘拆装方便,为吊顶内的线路及灯具的维修提供了条件。

     2、墙面:室内墙面装饰选用高强度环保型铝塑板,其规格为长条形,条幅600mm,黑色线缝。

     3、地板:选用优质全钢抗静电活动地板(燃烧性能等级 A)其与普通抗静电型合地板(燃烧性能等级B2)的主要区别在于,以高强度、非燃性材料为内层基材,负荷承载能力极强而且更具有良好的防静电、防火、防潮、防锈等功能,各项技术指标均达到或超过国家有关标准(国家GB6650,GB9361标准)。

     4、除主材选择非燃性或难燃性材料外,其它材料尽可能选择难燃性材料,

     另外,所有的木作隐蔽部分均作防火处理。

     5、装饰后的效果及说明 整体上考虑,屏蔽室内空间的设计应遵循简洁、明快、大方的宗旨,强调实用性,摒弃矫揉的装饰,整个区域采用中性色为基调,屏蔽室吊顶为奶白色金属方形微孔铝塑吊顶板,墙面铝塑板浅色暗纹,地面为玉白色乱花纹图案活动地板表现该区域为技术工作场地,工作人员进入机房后心情会趋于平静,有利于尽快投入工作和长期工作。

     室内电器、照明系统; 1、工作区域采用 3×40w 烤漆格栅灯具照明,选用松下或同等品牌产品。

     照度在300勒克斯-600勒克斯选择。

     2、具照明控制选用开关箱,跷板开关控制。

     3、屏蔽室内配置开关插座日光灯或白炽灯,需合理安排灯具开关、插座、数量及位置,以确保照度达到要求。各项数量按屏蔽室配置清单。

     4、屏蔽室内所有电缆管线都应从防静电地板下面放线,室内强弱电线缆不可合并扎捆,安线缆类别分开铺设。关电器配置按工艺要求执行,无要求者按GB2887-90 执行。

     二、UPS 系统施工方案 机房电力系统 1.UPS 电源的安装和配置 UPS 设备及配件在出厂前已进行过严格的检查,设备抵达现场后,用户应做以下几项调机前的准备工作。

     UPS 设备和配件包装均为木箱。在拆箱时必须小心拆卸,及时检查设备和配件(电池等)在运输过程中是否被损坏。在清除包装材料之前,要确认所有的配件都已找到。如设备或配件在运输中损坏,或设备和配件与订货合同不符时,应及时作现场记录,并立即与供货公司联系。

     2.安全事项 为了确保操作人员和设备的安全,在安装启动设备前应仔细阅读相关的“安装和操作”手册。

     3.设备场地、环境要求

     设备就位场地应是“工业类型”的硬质水泥型的水平地面,如果采用防静电话动地板,则需在考虑到地板的平均负荷量的基础上,根据 UPS 的重量来设计制作供安装设备的托架。

     对于多数大中型 UPS 来说,其标准机型的电缆为下进下出型。UPS 机拒的通风的进气口位于机拒的正面或侧面,出气口在机柜的上部。

     UPS 电源供电系统应安装在具有足够通风量、凉爽、湿度不高和具有无尘条件的清洁空气的运行环境中。尽管一般 UPS 所允许的温度范围为 0~40℃之间。然而,如条件允许时,应将环境温度控制在 35℃以下。UPS 厂家推荐的工作温度为 20~25℃。,湿度控制在 50%左右为宜。此外,在 UPS 运行的房间里不应存放易燃、易爆或具有腐蚀性的气体或液体的物品。

     严禁将 UPS 安装在具有金属导电性的尘埃的工作环境中。否则会导致产生短路故障。当然,也不宜将 UPS 安放在靠近热源的位置上。

     不管所配的 UPS 蓄电池组是否配有带温度补偿的充电器,为了确保电池组的使用寿命,应该将电池房的温度控制在 20~25℃之间。

     为利于维修和散热,一般希望在机柜的四周留下 0.5~1 米的空间。机柜与墙之间的距离最少应留下 0.1 米的距离。有关各种 UPS 的具体安装数据,请参看随机带来的用户手册。

     4.电缆和接线 在 UPS 供电系统中主要用到三种电缆:电力电缆、接地电缆和控制电缆。

     (1)电力电缆 电力电缆包括交流输入/输出电缆、电池电缆。对于一般中型以上的 UPS来说,建议用户尽量选用铠型电缆;对于大型 UPS 来说,应将上述各种电力电缆安装在它们各自的铜质管道中,以避免产生电磁干扰。

     (2)接地电缆 安全接地线:它是同机壳相连的安全接地线,一般它的线径应为电力电缆的0.5~1 倍左右。

     逻辑控制板接地线:它为逻辑控制板提供必要的参考地电平。它是为防止因邻近设备中所产生的电磁干扰信号串入控制电路而影响 UPS 系统的正常运行而配置的接地系统,控制地线不但不能同安全地线相连,而且应将它装入专用的管道中。一般这根控制地线的截面积应选用 4mm2 以上的多股电缆连线为宜,并用

     黄/绿相间的颜色作为标志。

     UPS 的中线:UPS 的中线截面积应为相线截面积的 1.21.5 倍。分开敷设,但用户可在最终接地点使用单点接地系统。

     (3)控制电缆 在 UPS 电源中,一般还需要配置如下的控制线:从 UPS 报警接口板到远程监视器之间所需的控制线; 从 UPS 报警“继电器干点”接口板到用户“自定义的报警装置”之间的控制线:从 UPS 主机到电池断路器开关之间的控制线; 从UPS的RS232/RS485接口到远程微机终端或调制解调器(modem)的控制线;从 UPS 主机到远程、紧急停机开关之间的控制线等。

     对于上述控制线,一般应选用带屏蔽的多芯电缆,带屏蔽的扁平...